菲兒 2019-06-16 15:31:20 | 北京市 安裝 | 4634查看 4回答
消防的抗震支架應該套什么定額?
消防的抗震支架應該套什么定額?
2019-06-16 15:34:42 補充
2012房修定額
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
補充市場價計入
2019-06-16 15:34:23
-
抗震支架與普通支架,在計算重量的時候,不一樣。(除了支吊架,還有斜撐)。套定額子目時,沒有區別。
2012定額,管道的支架制作安裝子目只有一個,給排水(4-1);
2012房修定額,消防工程管道的支架制作子目(6-46)~(6-49)、支架安裝子目(6-50)~(6-53)
如果是甲供材,僅套支架安裝子目,即可。
首次提交 2019-06-16 15:43:27 最近修改2019-06-17 07:14:11 (修改過4次)
-
新規范要求,屬于成品產品,按市場價計算。
2019-06-16 16:52:17
-
消防的抗震支架應該套給排水冊管道支架制作安裝定額即可
2019-06-17 11:35:22