丹丹 2019-06-14 09:33:50 | 廣東省 安裝 | 1666查看 4回答
消防噴淋、消火栓管道
噴淋水平管道是貼梁底安裝還是梁下多少安裝?消火栓水平管道呢?如果是貼梁底安裝是以最低的那個梁的高度計算嗎?麻煩回答詳細些,謝謝。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
梁下安裝,按管道路徑下最大的梁考慮
2019-06-14 09:48:55
-
都不是貼梁底安裝,最起碼需要留下安裝操作的空間的。
但有的卻是穿梁安裝的管道。
首次提交 2019-06-14 09:35:42 最近修改2019-06-14 09:36:16 (修改過1次)
-
噴淋水平管道便于操作是梁下100安裝.消火栓水平管道也是,
2019-06-14 10:17:41
-
如果有足夠的空間高度,不一定非要貼梁底;空間高度緊張,一般以大梁為準。
2019-06-14 20:34:24