大雁的雁 2019-06-11 15:03:34 | 江蘇省 土建安裝預算 | 3628查看 1回答
給的圖紙上沒標注接地,但是一個前輩八角井(有電纜吊架)做了接地,但是量我不知道怎么來的,求解答;方井(沒有支架)沒有做接地,所以想問關于電纜井接地的相關知識
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 127998 被贊: 30791
有電纜支吊架的電纜井需要做接地