郵箱:1793950241@qq.com 2019-06-06 11:31:02 | 廣東省 安裝 | 772查看 6回答
室內外排水管道的界線問題
室內排水的界線在定額書上說的是室外管道的第一個排水檢查井 如果排水到綠地。能否將綠地考慮成排水檢查井?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙中排水管未畫完整,且無井,按檢查井考慮不妥,可以計算到外墻皮1.5米
2019-06-06 11:40:27
-
沒有檢查井,計算到外墻皮外1.5米。
首次提交 2019-06-06 11:40:28 最近修改2019-06-06 11:40:52 (修改過1次)
-
這個需要設計來明確,室內管線在樓外甩口的距離,我們這邊是室內管線在樓外甩口80cm(出外墻),80cm之外的算作室外管線。您這個沒有檢查井,最好還是咨詢下設計
2019-06-06 12:02:11
-
室內外排水管道的界線 1、距離外墻1.5米、2、至室外管道的第一個排水檢查井。
可以考慮將綠地考慮為排水檢查井
2019-06-06 12:57:32
-
個人建議:是按照圖紙所示計算,做一個說明。
2019-06-06 13:41:11
-
算到外墻皮外1.5米
2021-09-27 16:01:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看