始觀隨空 2019-06-06 10:41:07 | 河北省 市政預算 | 915查看 1回答
市政電纜的問題
一個市政照明的活,圖紙上說電纜為TC90-4*25,路燈內的穿線為BVV-3*2.5
1、定額里有一項“電纜與燈具引下線的連接”這一項要套嗎?什么時候套斷開的什么時候套不斷開的?
2、電纜的終端頭應該套什么形式的?
謝謝大家了,幫助解答一下。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、定額里有一項“電纜與燈具引下線的連接”這一項安裝路燈的時候要套的,不安路燈就不用套。什么時候套斷開的什么時候套不斷開的,要以現場的實際情況來定
2、電纜的終端頭一般套干包式的
2019-06-06 12:29:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看