on 2019-06-02 09:59:46 | 河北省 安裝 | 1024查看 3回答
弱電電線敷設方式
圖紙中V和JK線都是從VX引出的線,V和JK線是穿橋架敷設嗎,如果是穿橋架為什么敷設方式不寫CT呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一般情況下如圖(F+T,V)等是從橋架接出來的,就有橋架就走橋架,沒有橋架就配管SCE敷設(但是呢,對于電井內都是有橋架的,請讓設計提供電氣間的大樣圖,或者您直接就將橋架連至電氣間的TX與VX箱),至于系統圖敷設方式為何沒有寫CT,應該是設計不嚴謹導致的(可能他覺得不寫意思也一樣),但是如果您為了嚴謹也可以向設計單位確認一下。
2019-06-02 10:29:28
-
從平面圖看,線纜必須先走弱電橋架,再走JDG明敷設,到墻(剔槽)暗敷設至插座(電視、電話、信息)。
是設計疏忽了。
2019-06-02 15:59:22
-
看圖紙,要理解設計意圖,而不是追求字面是否必須明確表達,一定結合系統圖、平面圖了解設計意圖;
有橋架的走橋架,沒有橋架的按導管,很正常,沒有什么。當然,你非要認真,可以讓設計補充一下。
2019-06-02 16:31:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看