  • 弱電電線敷設方式

    橋架敷設

    弱電圖紙中V和JK線都是從VX引出的線,V和JK線是穿橋架敷設嗎,如果是穿橋架為什么敷設方式不寫CT呢


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一般情況下如圖(F+T,V)等是從橋架接出來的,就有橋架就走橋架,沒有橋架就配管SCE敷設(但是呢,對于電井內都是有橋架的,請讓設計提供電氣間的大樣圖,或者您直接就將橋架連至電氣間的TX與VX箱),至于系統圖敷設方式為何沒有寫CT,應該是設計不嚴謹導致的(可能他覺得不寫意思也一樣),但是如果您為了嚴謹也可以向設計單位確認一下。

    2019-06-02 10:29:28 

  • 從平面圖看,線纜必須先走弱電橋架,再走JDG明敷設,到墻(剔槽)暗敷設至插座(電視、電話、信息)。

    是設計疏忽了。

    2019-06-02 15:59:22 

  • 看圖紙,要理解設計意圖,而不是追求字面是否必須明確表達,一定結合系統圖、平面圖了解設計意圖;

    有橋架的走橋架,沒有橋架的按導管,很正常,沒有什么。當然,你非要認真,可以讓設計補充一下。