121 2019-05-25 14:35:41 | 江蘇省 安裝預算 | 11421查看 5回答
給水、消防管道定額中是否包括水壓試驗?
如在室內給排水管道,10-238定額中有注明以下內容
工作內容:
留堵孔洞、切管、熱熔電熔管件、管道安裝、調直、管架安裝、水壓試驗.
附注信息:
定額已包含了管道、管件的安裝費, 管件的材料費按實另行計算.
這里的工作內容是不是全部包含于定額之中?則如果水壓試驗包括其中,那為什么定額人材機中沒有水壓試驗所需的機械材料,比如試壓泵、壓力表等?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
室內外給水定額子目均包含試壓泵壓力表,室內外排水只包含離心泵只做捅水試驗無需做壓力試驗。消防管定額內也包含試驗泵壓力表定額子目綜合考慮相應試壓所用的其他材料。
所有試壓時用的人工費、機械費、材料費都包含在定額內
首次提交 2019-05-25 14:43:32 最近修改2019-05-27 08:09:15 (修改過1次)
-
給水、消防管道定額中是包括水壓試驗
2019-05-25 15:47:38
-
給水、消防管道定額中是包括水壓試驗,對定額內容需要學習它,熟悉它,理解它,而不是質疑它。
2019-05-25 19:46:17
-
給水消防管道安裝中包括局部試壓,小管徑的管道用手動試壓泵試壓,所以機械費中沒有體現試壓泵,手動試壓泵包括在工具使用費中。大規格的管道安裝機械費中就有試壓泵臺班,是電動試壓泵。
2019-05-25 19:56:47
-
597674033
2020-04-26 05:04:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看