可樂 2019-05-25 08:38:29 | 浙江省 安裝預算 | 860查看 4回答
消防電標注4的含義
如圖一中ABCD為ZR-RVVP4*2.5,是四芯絞線,那么圖二中4的含義是指有四根線嗎,如果是那又怎么會有四根線且是哪四根呢?
初學消防電,請多多指教,謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
此處有疑問,最好問一下設計,1根屏蔽護套軟電線(ZR-RVVP-4*2.5),即可。因為只有一個配電箱(2AL3)
首次提交 2019-05-25 08:49:37 最近修改2019-05-25 08:51:20 (修改過1次)
-
是4根線的
2019-05-25 08:41:05
-
消防電很多設計也會存在各種問題,所以解讀報警系統圖時,和強電不一樣,報警里面只需了解每個報警器具連接什么線,然后識別的時候判斷出導線的類型及規格即可;對于圖紙中的一些標識不需要深入追究,很多報警設計可能是新人,會有各種錯誤。
2019-05-25 10:30:46
-
ZR-RVVP4*2.5是4根2.5mm2的屏蔽軟線
2019-05-25 11:25:45
-
請問消防電里面,末端標注了一個2,是什么意思?因為有的說是兩根管,但是感覺這樣說不通2021-01-12 15:02:45 補充第一張平面圖里面標注的2是什么意思?
-
老師,消防是不是分為消防水和消防電,消防水的章節是不是紅色部分?消防電的章節是不
老師,消防是不是分為消防水和消防電,消防水的章節是不是紅色部分?消防電的章節是不是綠色部分?除了消防工程里面的章節,還有沒有其他章節屬于消防水和消防電了?
-
哪位大神有計價軟件GBQ4.0 和安裝計量 消防專業(消防水,消防電)的視頻教學
哪位大神有計價軟件GBQ4.0 和安裝計量 消防專業(消防水,消防電)的視頻教學 請發我郵箱51498391@qq.com 拜謝!!!!!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看