給自己的歌 2019-05-21 11:33:47 | 山東省 安裝招投標計價軟件GBQ4.0 | 3001查看 3回答
地下車庫預留洞的問題
如圖,圖紙已明確預留洞尺寸,穿墻處標注的3*SC100是什么意思,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
此地下室應該是人防地下室,留洞和套管沖突的情況下,人防分區的剪力墻不能有洞,只能是預埋鋼套管,留洞是讓橋架穿過洞口直接安裝(人防區域不允許此方法施工),套管預埋后橋架是被剪力墻阻斷,線纜穿過套管使用,后期要求對套管處理。
所有應該預埋人防密閉套管3*SC100
2019-05-21 12:38:50
-
圖紙已明確預留洞尺寸,穿墻處標注的3*SC100是 這里留洞是為了 穿越 3根100的鋼管 。
2019-05-21 11:38:06
-
就是預埋3根100的鋼管
2019-05-21 12:20:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看