未注明配筋為c8-200,板底鋼筋為雙向c8-200。這里的未注明配筋是面筋嗎
如果是面筋的話也沒說雙
向啊。面筋可以單向的嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
未注明的配筋為C8-200的意思是圖上畫了鋼筋,但是沒寫鋼筋型號的是C8-200,不僅是面筋,而是所有畫了沒標注的都包含。
未繪出的板底筋為C8-200,這個意思是說板上沒畫底筋的用這個雙向C8-200
這兩句話不沖突,一個是說畫出鋼筋的,一個是說沒畫鋼筋的
2019-05-20 17:36:35
-
未注明的就是畫出來了沒有標注信息的。
面筋是可以單向加分布筋的。
首次提交 2019-05-20 17:33:58 最近修改2019-05-20 17:36:26 (修改過1次)
-
前一個要看設計標注的鋼筋線,面筋、負筋及跨板鋼筋,沒有標注時就是C8-200,板塊中沒有繪出的鋼筋就是底筋C8-200。
2019-05-20 17:35:51
-
未標明的,兩種,一、負筋或面筋,負筋要加分布筋,二、底筋,雙向C8-200。
2019-05-20 17:36:17