releon 2019-05-15 13:15:24 | 遼寧省 安裝招投標 | 427查看 1回答
防雷接地工程中套項問題
請問,配電室距地0.3m一圈40*4的鍍鋅扁鋼,請問套項是用均壓環還是用室內接地母線?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
用室內接地母線。
2019-05-15 13:32:08