初心 2019-05-15 08:45:15 | 山東省 安裝結算 | 1301查看 1回答
儀表回路調試問題
如下圖所示,我方施工人員對氣動調節閥、氣動關斷閥、壓力變送器、差壓變送器及熱電阻分別進行了調試。該調試是除單體調試外的系統調試,即:將設備安裝完之后進行單體調試后,一個單體設備使用單獨的線纜連接到主控室的主機上,然后對這一個單回路設備的系統調試,并且有相應的系統調試報告。甲方認為此系統調試包含在單體調試中,不存在單回路調試這一回事,也不用套取相應定額子目。我方則認為此為系統調試,與單體調試無關。請問各位專家,此項目能否按定額計取相應回路調試子目?如果不能的話,原因是什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
各單體調試合格的情況下,才能進行回路系統調試并計算系統調試費。
2019-05-15 08:57:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看