石頭 2019-05-14 10:04:47 | 廣東省 安裝 | 1771查看 2回答
防雷接地母線如何區分?計算?
如圖,接地母線(25*4扁鋼)、接地母線(φ10圓鋼)、接地母線(利用梁內兩根φ16以上主筋綁扎連接)怎么區分計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
接地母線(25*4扁鋼)套接地母線子目,接地母線(φ10圓鋼)套避雷帶子目,利用梁內兩根φ16以上主筋綁扎連接套避雷引下線子目不計主材。
2019-05-14 10:08:28
-
接地母線(25*4扁鋼):一般用在衛生間等電位連接位置
接地母線(φ10圓鋼):不是接地母線,是屋頂避雷網使用
接地母線(利用梁內兩根φ16以上主筋綁扎連接):是焊接均壓環的。你這個是在45米以上開始,每層計算一圈均壓環。
2019-05-14 10:10:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看