老大 2019-05-13 15:31:31 | 河北省 土建 | 680查看 3回答
老師們好:分戶墻鋼筋混凝土兩側各加5厚抗裂砂漿+15厚聚苯顆粒。圖紙沒有網格布
結果墻都裂紋了。到底應該放網格布嗎?誰的責任?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
肯定要放網格布啊。保溫砂漿沒有不放網格布的。
2019-05-13 15:34:10
-
設計圖沒有,會審圖紙時提出,由設計員回答。正常要在加網的。是技術問題,不是分責任問題。
2019-05-13 15:37:55
-
施工員管理有問題, 沒有按圖紙做,一般做保溫砂漿時5厚抗裂砂漿+15厚聚苯顆粒中應有玻纖網布(定額中包括此材料費))。
2019-05-13 16:16:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看