zyj9310 2019-05-10 09:20:16 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1351查看 3回答
請問在GTJ2018繪制人防門框墻的時候出現了這樣的提示,應該怎么處理?
請問在GTJ2018繪制人防門框墻的時候出現了這樣的提示,應該怎么處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
土建計量GTJ2018中目前不允許人防門框墻和梁重疊布置,軟件會提示。
方法一:調整梁標高,使其不要和人防門框墻重疊布置;
方法二:將此位置的梁在表格輸入中處理;
備注:以上兩種方法會影響相鄰構件鋼筋的計算,因此可在編輯鋼筋中手動編輯,然后鎖定即可。
2019-05-10 09:21:40
-
二合一軟件人防門不能與柱梁重合布置,遇到這種情況就把柱和梁的鋼筋編輯到人防門里面。
2019-05-10 09:23:09
-
上部結構有框架梁,就不可能有門框上部構件。請檢查圖紙,按圖繪制即可。
2019-05-10 09:28:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看