照明配電箱進線工程量
這里計算ALE-ZM配電箱(共3個)進線電纜,系統圖表示一根NH-YJV-5*10電纜給3個箱供電,電纜可以在畫圈處分叉嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
可以,三種方式:
T接箱
穿刺線夾
預分支電纜