l=y^e+z 2019-05-06 00:49:56 | 廣東省 土建 | 911查看 1回答
請教各位大神,這種剪力墻應該如何定義建模?
個人按常規理解為:
1、標高:-17.100~-13.350
水平分布筋:(3)C14@150
垂直分布筋:(1)C20@150+(1)C14@150+(1)C18@150
拉筋:C6@450*450
其它鋼筋加入:垂直加強筋:C16@150
2、標高:-13.350~-9.150
水平分布筋:(3)C14@150
垂直分布筋:(1)C20@150+(1)C14@150+(1)C18@150
拉筋:C6@600*600
其他鋼筋加入:垂直加強筋:C20@150
3、標高:-9.150~-4.950
水平分布筋:(3)C14@150
垂直分布筋:(1)C20@150+(1)C14@150+(1)C18@150
拉筋:C6@600*600
其他鋼筋加入:垂直加強筋:C16@150
問:
外墻外側鋼筋C20@150通長,這個沒問題
但是中間層鋼筋以及內側鋼筋在暗梁處有搭接錨固,這個量應該怎么處理?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:你定義對了,想上下層分別計算時,可以在定義下層豎筋前加*鍵,這樣這排豎筋就是按本層錨固計算的,上層重新插筋計算的。你可以試一下就明白了。
首次提交 2019-05-06 06:55:59 最近修改2019-05-06 06:57:45 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看