. 2019-05-01 17:12:18 | 浙江省 土建 | 567查看 2回答
老師,在這個位置預留墻垛水平鋼筋的話,錨固和搭接分別為多少,C20砼四級抗震,構
老師,在這個位置預留墻垛水平鋼筋的話,錨固和搭接分別為多少,C20砼四級抗震,構造柱的豎向筋采用預留的話錨固和搭接又分別為多少?
2019-05-01 17:12:33 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這種墻垛要按柱構造柱定義,U形鋼筋要在屬性的其它箍筋中編輯,錨固要看設計說明是大于或等于250。
首次提交 2019-05-01 17:15:28 最近修改2019-05-01 17:18:14 (修改過2次)
-
按設計圖要求250即可。
2019-05-01 17:16:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看