小了白了兔 2019-05-01 16:54:12 | 山西省 安裝招投標 | 494查看 2回答
定額計價,塑料銅線
問題:2.5㎡塑料銅線200米。定額計價。我套了個 (穿墻套管安裝 電壓10V以下)的定額,工料機里面沒有主材(銅線),需要再個主材子目嗎? 還有套的穿墻安裝定額對不對。 山西11定額
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
套的穿墻安裝定額 是不對的,要依據電線的敷設方式 套用相應的定額子目,新建的工程 以管內穿線的 敷設方法比較多,只需套用管內穿線的 定額子目即可,銅線的單價按照信息價中給出的價格輸入即可 。
2019-05-01 16:56:47
-
好像不對呀。
你需要使用管內穿線子目計算的。
如果是穿線管敷設,還需要計算穿線管的子目的。
2019-05-01 16:57:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看