AQC 2019-04-30 17:31:46 | 江蘇省 安裝 | 949查看 3回答
水滅火系統點數
水滅火系統計算規則寫的是按多線制與總線制聯動控制器的點數計算,這個是指火災報警里聯動控制器的點數
,不是按照噴頭的個數嗎,有點懵圈大神能解釋下嗎,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
水滅火系統計算規則寫的是按多線制與總線制聯動控制器的點數計算,這個是指火災報警里聯動控制器的點數,不是按照噴頭的個數。所謂的控制點數是指:溫感探測器、煙感探測器、水流指示器、防火閥等與消防信號線路連接并聯動的設備,噴頭是不接消防信號線的。
首次提交 2019-04-30 17:35:44 最近修改2019-04-30 17:36:37 (修改過1次)
-
水滅火系統計算規則指的是噴淋頭等的點數;
多線制與總線制聯動控制器的點數計算指的是探測器等的點數。
不要混淆不清。
首次提交 2019-04-30 19:02:20 最近修改2019-04-30 19:03:23 (修改過1次)
-
是二個不同的系統:1、水滅火系統按噴頭量計算;2、火災報警系統按探測器等的點數計量。
2019-04-30 23:16:00
-
江蘇定額中,水滅火系統調試點位是以水流指示器和消火栓啟泵按鈕為點位計算的,我們這邊水流指示器是一個班組安裝的,但是水流指示器上的線是另一個班組接的,那這個水滅火系統調試應該算給哪個班組呢
-
水滅火系統控制裝置調試,清單項目特征:1.系統形式:水滅火系統調試416點_。 套定額9-230 水滅火系統控制裝置調試 500點以下,工程量416點,怎么不對啊,就醫項調試就要500多萬
-
某建筑物約300個點位。本次地下室部分噴淋消火栓重做約50個點位。編制地下室改造的預算時,水滅火系統調試是按300個點算,還是50個點位計算?感謝回答!
-
水滅火系統中溝槽三通,溝槽四通,機械三通、機械四通、變徑等都需要補充主材嗎?2019-04-22 20:53:14 補充
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看