188 2019-04-28 20:52:57 | 湖北省 安裝 | 5429查看 3回答
從樓層配電箱出線至各房間配電箱是串聯還是并聯,圖中所示兩配電箱間是BV-4.0嗎
從樓層配電箱出線至各房間配電箱是串聯還是并聯,圖中所示兩配電箱間是BV-4.0嗎,圖上也標注配管管徑。另外應急照明線怎么算
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
從樓層配電箱出線至各房間配電箱是并聯,圖中所示兩配電箱間是BV-4.0
2019-04-28 21:17:08
-
走房間配電箱是并聯
2019-04-28 22:36:29
-
從樓層配電箱出線至各房間配電箱是串連(接線方式是并聯),象插座一樣,一路線纜接N個配電箱;
圖中所示進入電表箱的電線是BV-3*4.0;
2019-04-29 06:28:34
-
請問,繪制管線的時候,配電箱的進線和出線是從箱頂走?還是箱底走?有什么根據嗎?
圖中做記號的1AL是照明配電箱,離地1.5米嵌墻暗裝、請問,繪制管線的時候,配電箱的進線和出線是從箱頂走?還是箱底走?有什么根據嗎?
-
盤下進出線是什么意思,是在配電箱里面盤嗎?還是在配電箱下面盤?
打個比方,我有一低壓開關柜2*1m規格,我需要計算的工程量是(2+1)【半周長】+(1.5)【電纜頭檢修】+2【盤下進出線】,是這個意思嗎,盤下進出線是什么東西呢?一個配電柜能預留這么多嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看