不羞不羞A 2019-04-28 14:12:59 | 山東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 6507查看 1回答
疊合板板帶怎么定義
疊合板6公分,上邊是7公分的現澆板,疊合板板和板之間有板帶,分兩層畫,分層一畫現澆板,分層二畫疊合板,疊合板板帶用樓層板帶布置,樓層板帶設置好和疊合板一樣的標高,布置不上去,提示必須布置在平板上,但是按照分層一的標高就能布置上去,應該怎么解決啊。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:板帶處定義130厚,現澆板定義70,就可以了,布置鋼筋時用自定義畫出布筋的范圍
首次提交 2019-04-28 14:17:20 最近修改2019-04-28 14:17:57 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看