HH 2019-04-27 10:32:36 | 遼寧省 土建預算 | 1490查看 4回答
此處附加筋下是否要設置分布筋,該附加筋是否有彎折
此處附加筋下是否要設置分布筋,該附加筋是否有彎折,虛線處是梁
2019-04-27 10:39:41 補充
不好意思,問題不全,此處板配筋是雙層雙向的,又設計了附加筋,此處附加筋下是梁
請問,此處附加筋和負筋是一個作用嗎,此處附加筋下需要布置分布筋嗎,此處附加筋需要設置彎折嗎
謝謝,各位好友的幫忙,能否附上依據呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這個屬于附加負筋,應該是在雙層雙向配筋的條件下附加的,在已有雙層雙向的條件下,負筋分布筋軟件會自動不計算,因為有雙層雙向了,面筋已經代替了分布筋,所以不再重復計算。
補充:作用與負筋是一樣的;不需要設置分布筋(即使你設置了,軟件不會計算分布筋的量);需要彎折,軟件會自動計算彎折。
首次提交 2019-04-27 10:37:37 最近修改2019-04-27 10:42:05 (修改過1次)
-
有面筋部位就不需要分布筋。
板負筋需要有90°彎折的。
依據就是規范、規則,需要自己查看的。
首次提交 2019-04-27 10:36:07 最近修改2019-04-27 10:41:18 (修改過1次)
-
肯定有的,沒有分布就不能連成整體,如果是雙層雙向鋼筋,可以不要分布筋,圖示為三級鋼,彎鉤也不需要了
首次提交 2019-04-27 10:36:40 最近修改2019-04-27 10:45:14 (修改過1次)
-
跨板鋼筋或者負筋,不是需要有分布筋,跨板鋼筋或者負筋,與面部重疊時,這樣軟件就可以識別不計算了,它與面部鋼筋綁扎在一起,跨板鋼筋、負筋或板面鋼筋,都是需要有90度彎折的。
首次提交 2019-04-27 10:38:53 最近修改2019-04-27 10:40:30 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看