29005034 2019-04-26 08:48:04 | 廣東省 安裝預算施工結算審核 | 1052查看 2回答
請問多個配電柜排列安裝中的帶形母線如何扣減或預留?
請問多個配電柜排列安裝中的帶形母線,計算帶形母線的安裝費,在進線柜,聯絡柜,自投自復柜和最后一個柜需要扣減長度,或者計算預留長度嗎(圖1)?
配電柜轉角的地方在現場是裸露安裝的嗎(圖2),此處需要增加計算長度嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、柜內不扣除,也不計算預留量。柜外進入的帶形母線需要按計算規則,計算預留量。
二、端頭,轉角裸露部分(裸露部分的長度。另計),有配電屏的“屏邊”保護。
首次提交 2019-04-27 16:14:45 最近修改2019-04-27 16:18:12 (修改過1次)
-
1如有遇到這種需要柜體見橋架連接母線的,如之間沒有設置聯絡柜的可以用母線橋連接
2 tmy母線預留長度如下圖:您作為參考
2019-04-26 09:02:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看