sffjjksalf 2019-04-24 16:12:28 | 河北省 土建安裝機電其他專業 | 1113查看 3回答
電氣平面圖管線的測量
電氣平面圖測量管線,按平面圖和按合理最短距離測量有一定的差值。請問一下,有沒有什么文件或者規范說明在實際施工過程中管線的布置需要按照合理的最短距離施工?請問大家,有沒有這樣的東西呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
清單工程量計算規則沒有這個說明,都是按設計圖示計算;這些都是開發商和個別中介搞出來的,惡意克扣的說辭而已。
2019-04-24 16:14:32
-
沒有,但是實際施工過程中管線的布置需要最短距離施工是省工省料的
2019-04-24 16:16:31
-
一、當設計只畫燈具、開關、插座(不畫管線的線條)時,你可以按想象中的合理的最短距離計量;例如裝修草圖,就只有燈具、開關、插座,沒有線條(管線)。
二、設計只要畫出線條(管線),就得按設計圖示長度計量,這是計算規則。有文字依據的東西要執行,《按合理最短距離測量》是拿不出文字依據的說法。
首次提交 2019-04-24 16:25:25 最近修改2019-04-29 07:55:16 (修改過3次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看