幻想 2019-04-23 17:52:44 | 海南省 安裝 | 1033查看 1回答
消防管件問題
一、截圖一這個DN100*80的三通是屬于機械三通還是溝槽三通?什么時候用機械三通,什么時候用溝槽三通?
二、截圖二這里是需要計算一個DN100*40的機械三通和DN100*80的變徑管嗎?
三、噴淋管道安裝定額已經(jīng)包含管件安裝了,是不是再補充以上材料主材就可以了
2019-04-23 17:53:26 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防管跨是通過溝槽卡箍的連接,那么不同部位的連接是需要對應(yīng)計算的,如直通、彎頭、三通、四通的管件,同時卡箍每個管的數(shù)量是:直通*2、彎頭*2、三通*3、四通*4。
這種解釋也適合于前一個問題的咨詢。
首次提交 2019-04-23 17:56:11 最近修改2019-04-23 17:56:55 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看