  • 屋面層卷材上翻高度問題

    屋面的做法如下:1保溫磚85厚,2、20厚水泥砂漿;3、4厚SBS改性瀝青防水卷材;5、混凝土找坡,最薄處30厚;6、20厚水泥砂漿保護層;7、4厚SBS改性瀝青防水卷材;8、20厚水泥砂漿找平層;9、混凝土結構板

    已知,卷材自保溫磚上翻250高,嵌入墻內50,求一下上翻高度

    式子是這樣的:250+50+85+20+20+30+20=475;250+50+85+20=405;(475+405)/2=440第一道上翻440,為什么要這樣算,還有一個上翻高度是385這是什么意思?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 他這個計算是把防水層上面的做法厚度都包含進去了,是以屋面的完成面計算的上翻

    實際我們都是直接按部包括做法,直接上翻250計算

    2019-04-23 08:54:45 

  • 上翻高度必須是在成活屋面以上250mm以上的。