  • 消防自動報警立管及配線一上一下計算?

    請問消防自動報警中。相關線及其配管經過下圖云線中的手報、聲光報警器、防火門監控模塊,以及沒有顯示出來的火災顯示盤,是否需要計算一上一下的立管及配線?還是只需要下一次就可以了?

    配管

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一個位置只有一個消防設備的,一上一下(一進一出兩根短立管);

    一個位置有兩個消防設備的,上面的,一進一出,下面的,一根立管下去即可。例如聲光報警器與報警按鈕處。

    2019-04-17 20:00:09 

  • 如果上邊有接線盒是只需要下一個立管就可以了

    2019-04-17 21:14:22 