造價機電 2019-04-17 19:35:17 | 廣東省 安裝機電 | 1917查看 2回答
消防自動報警立管及配線一上一下計算?
請問消防自動報警中。相關線及其配管經過下圖云線中的手報、聲光報警器、防火門監控模塊,以及沒有顯示出來的火災顯示盤,是否需要計算一上一下的立管及配線?還是只需要下一次就可以了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一個位置只有一個消防設備的,一上一下(一進一出兩根短立管);
一個位置有兩個消防設備的,上面的,一進一出,下面的,一根立管下去即可。例如聲光報警器與報警按鈕處。
2019-04-17 20:00:09
-
如果上邊有接線盒是只需要下一個立管就可以了
2019-04-17 21:14:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看