瀟灑走一回 2019-04-17 15:37:16 | 廣東省 安裝 | 2352查看 3回答
如何生成散流器或回風口的連接風管
對于廣聯達安裝算量軟件我是小白,請教大家一個問題:如何生成散流器或回風口的連接風管?因為風機盤管的風管到出風口有一段距離,需要做下接風管,在軟件如何生成這段下接風管呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
軟件的風管部件有風口功能,使用風口功能識別風口圖例(要設置好風口高度),識別后就自動生成柔性保溫風管?
2019-04-17 16:30:02
-
問題描述不是很清晰,完善一下吧
2019-04-17 15:42:20
-
多個工程看到現場實際安裝大部分是這樣的:吊頂內管線多的及末端部位風機盤管安裝標高較高,送回風管相應也較高,連接散流器和回風口超過500mm,則用和風管同材質口徑同送回風喉部尺寸風管引下,再接200mm左右保溫軟連接,如果在500mm左右則直接用保溫軟連接引下和風口連接。安裝算量時先識別風口,自動生成同風管材質立管后,把風口刪除,再把風口識別成設備,這樣就能自動生成軟連接,這是軟件處理方法,期望廣聯達能解決這種連接問題。
首次提交 2023-12-26 15:34:04 最近修改2023-12-26 15:40:46 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看