造價機電 2019-04-16 17:00:19 | 廣東省 安裝機電 | 1056查看 1回答
自動報警工程量計算
請問下圖中自動報警的如何理解?H電話線和K控制線我知道是每一條回路都是單獨從消控中心單獨拉出來至末端設備的。1X/1M是代表單獨從消控中心拉一條線連接所有的火災顯示盤、防火門控制器嗎只有一條回路的意思嗎?但11D\\11L\\11S\\11B又是怎么回事?看系統圖有19個消防接線箱,如果每一個都單獨從消控中心拉一條線出來至消防接線箱的話?各自的11條線也不夠用吧?是不是設計畫錯圖了?消防圖一般設計畫圖都有問題?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不需要每根都從消控中心拉線過來,可以是總線經過消防端子箱總線隔離器進行分線,設備端根據功能跟需求增加輸入輸出模塊
2019-04-16 17:03:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看