  • 這個基礎梁怎么設置原位標注

    云檢查

    基礎梁的原位標注應該都是反的,也就是下面的應該在上面

    但是GTJ2018按照反的標注的話4C25就是上部鋼筋了,6C22 4/2就是左支座鋼筋

    然而云檢查的時候就出現鋼筋布置太滿

    望大神們幫忙解答一下

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 需要明確設計要求的受力是梁頂部時,就可以用基礎梁定義,否則就是要甪梁定義了。梁6條鋼筋的4/2是分排布置,不會太滿的,你可能是輸入方式不對,應該是:6C22空格4/2。

    首次提交 2019-04-16 05:59:52  最近修改2019-04-16 06:04:35 (修改過1次)

  • 你好:一般的DKL梁屬于地下框架梁,用框架梁定義,你的圖中支座筋也是在上邊的。按圖紙輸入就可以了,鋼筋布置太滿可以忽略不理它。