純粹 2019-04-15 11:11:46 | 江蘇省 安裝 | 5517查看 4回答
配電室內總配電箱與樓層箱的連接問題
大神們好,
假設:在一樓,總配電箱和樓層配電箱在一間配電室內,是不是直接使用橋架連接?
假設:倆配電箱標高一致,橋架是貼梁底敷設還是貼配電箱上口敷設?
2019-04-15 11:23:14 補充
2019-04-15 11:33:33 補充
1、電井內的如果用橋架,是不是可以這樣走?
2、從5AL1箱至ALJS箱,電井內的走向正確嘛,從進電井的橋架高度是不是得下反至配電箱的上口
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
總配電箱和樓層配電箱在一間配電室內,可以直接使用橋架連接。
配電箱標高一致,橋架應該是貼梁底敷
2019-04-15 19:30:31
-
是否全部用橋架,看設計啊,有可能是橋架,也有可能用導管呢;
單純這兩個配電箱的連接橋架,一般都是在配電箱上口即可;
電井全部橋架,在配電箱上口即可。
首次提交 2019-04-15 11:14:04 最近修改2019-04-15 11:35:33 (修改過1次)
-
設備間的箱體較多,大部分用橋架相連,為了美觀和接線,大都從箱底連接
2019-04-15 11:25:54
-
用橋架布線纜,一般的施工方式上進下出,要考慮電纜走線方面,上下布橋架應與配電箱有距離。
2019-04-15 11:32:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看