不跟風-不動搖 2019-04-10 18:14:07 | 山東省 土建施工鋼筋算量GGJ2013 | 1268查看 1回答
暗柱被剪力墻覆蓋填充后?
暗柱被剪力墻填充后,暗柱正常配筋的鋼筋量與剪力墻的鋼筋量會不會增加,還是只計算某一構件的鋼筋量,因為剪力墻和暗柱會重疊,所以想求證一下,鋼筋量,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:墻里的量不會增加,
剪力墻要將暗柱滿畫:
原因1:鋼筋工程導入圖形,默認暗柱,暗梁,輔助軸線是不導入的,如果暗柱不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會計算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟件中板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產生短鋼筋。
原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續通過,內側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算。
首次提交 2019-04-10 18:15:23 最近修改2019-04-10 18:16:17 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看