青箏55 2019-04-06 19:24:23 | 河北省 安裝 | 921查看 2回答
他從強電間的配電柜走橋架出來到配電箱走管還是直接也走橋架呢?
2019-04-06 19:54:59 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
到此配電箱的系統圖上看一下,進(含出)配電箱的電纜有幾根,只有1根就配一根電管,只有2根,就配2根電管。
超過2 根電纜的采用橋架與配電箱連接(即:采用截圖一)
2019-04-06 23:59:52
-
實際中兩種都有,可以直接按橋架計算,不僅僅有進線,還有出線呢。
補充截圖的,設計直接繪制了單線,也可以直接按導管計算工程量。
首次提交 2019-04-06 19:27:32 最近修改2019-04-06 19:55:56 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看