暖暖 2019-04-04 10:48:55 | 北京市 安裝 | 3193查看 1回答
消防報警干線計算
消防報警干線計算方式,比如主機在首層,一共五層,每層都有一個消防接線端子箱,那么主機到各個樓層消防接線端子箱的電纜是怎么計算的呢:方法一:由主機引出5根線纜,分別接至1~5層消防接線端子箱。方法二:由主機引出1根線纜接至首層消防接線端子箱,然后由首層消防接線端子箱引出線纜接至2層消防接線端子箱,然后2層消防接線端子箱引出線纜接至3層,然后由3層消防接線端子箱引出線纜接至4層,然后由4層消防接線端子箱引出線纜接至5層,干線計算結束。請問:方法一和方法二哪種對呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
方法二正確
2019-04-04 10:54:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看