奮斗 2019-04-02 08:55:04 | 山東省 安裝預算安裝算量GQI | 698查看 2回答
生成的電纜頭個數不正確
檢查回路后,為什么顯示出來的電纜頭不是兩個?線纜在電纜溝內敷設,柜子落地安裝(起點是層底標高+0.8),電纜溝(終點是層底標高+0.8),電纜溝計算設置中定義的是管底標高,初次做,求各位大神幫忙分析一下,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
根據你的這個圖顯示是無法計算二個電纜頭的,因為電纜頭定義應該二邊必須有接駁物,你的顯示一頭配電箱接駁正常,另一邊沒有明確接駁點,所以無法生成另一端的電纜頭。。。。
2019-04-02 09:03:02
-
電纜超過400m會中有中間接頭
2019-04-02 08:58:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看