藍天 2019-03-29 10:00:28 | 廣東省 安裝預算結算 | 415查看 1回答
關于空調水的問題
請問圖中的設計說明的空調機需要做U型水封,U型水封的量,是直接在在管的工程量上增加水封的長度(120mm+120mm)嗎?還是按個計算?
風機盤管凝結水排水口與凝水水平管高差大于100mm,凝水水平管應保持不小于0.005的坡度。這個在計算中直接在工程量中增加100mm長度可以嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的,理解正確
2019-03-29 10:09:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看