噴淋跟消防的系統調試
噴淋跟消防的系統調試,怎么計算點數?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
水系統是沒有調試的,你看到這個這個最多500點以上的調試,是按水滅火控制系統聯動控制器點數來算的,說白一點,就是按控制模塊編碼數來算的。也是屬于電的調試。
2019-03-27 14:41:03
-
自動噴水滅火系統調試按水流指示器數量以“點(支路)”為計量單位;消火栓滅火系統按消火栓啟泵按鈕數量以“點”為計量單位;消防水炮控制裝置系統調試按水炮數量以“點”為計量單位。
自動報警系統調試區分不同點數根據集中報警器臺數按系數計算。自動報警系統包括各種探測器、報警器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統,其點數按具有地址編碼的器件數量計算。火災事故廣播、消防通信系統調試按消防廣播喇叭及音箱、電話插孔和消防通信的電話分機的數量分別以“10只”或“部”為計量單位。
氣體滅火系統裝置調試按調試、檢驗和驗收所消耗的試驗容量總數計算,以“點”為計量單位。氣體滅火系統調試,是由七氟丙烷、IG541、二氧化碳等組成的滅火系統,按氣體滅火系統裝置的瓶頭閥以點計算。
電氣火災監控、消防電源監控及防火門監控系統調試按模塊點數執行自動報警系統調試相應子目。
防火控制裝置調試按設計圖示數量計算。