Yennie 2019-03-27 11:03:54 | 廣東省 土建招投標鋼筋算量GGJ2013 | 415查看 2回答
框架結構,非抗震,一類環境,地上6層地下1層,請問鋼筋單方多少呀?
工程是框架結構,非抗震,一類環境,設防烈度6度,地上6層地下1層,鋼筋單方算出來是37.979kg/㎡,請問偏低嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
偏低一點。在42-48之間合理一點。
2019-03-27 11:09:01
-
偏低了,匯到一起應該在50左右
2019-03-27 11:51:57