李增軍 2019-03-26 16:56:04 | 重慶市 安裝 | 2416查看 4回答
防雷接地中的斷接卡子問題
比如用柱的鋼筋作為引下線,與地梁的水平筋連接,且設置了接地板,需要斷接卡子不?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
需要的,斷接卡子是為了不上下分成兩個部分,上邊的來測試上邊的,下邊的來測試下邊的,看上下都通不通
2019-03-26 17:00:24
-
不需要斷接卡子,但需要考慮留檢測點,供竣工后測電阻
2019-03-26 17:08:09
-
你好:現在這個問題不太好解釋,因為斷接卡子原來的子目是按照相應的標注圖集編制的,與現在的做法截然不同,但是大家的習慣了這樣做法這些年都是這樣做的,量小價格有不高,所以都沒有太認真的去考慮。尤其是利用建筑物主筋做引下線的,鋼筋并沒有斷開,只是在相應的高度焊出一段扁鋼作為測測檢測有,所以不應該在套短接卡子的子目,只能計算那一段扁鋼的工程量。
2019-03-26 17:39:39
-
斷接卡子是接地電阻的測試點,沒有測試點,接地電阻怎么測量?
首次提交 2019-03-26 19:07:49 最近修改2019-03-26 19:12:01 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看