可樂 2019-03-26 11:56:19 | 重慶市 安裝 | 537查看 2回答
電線根數問題
1、1一個回路里邊是不是可以存在多個開關。2、假如存在多個開關,那么第二個開關的火線是怎么走的,是從第一個開關出來,繼續走到第二個開關嗎?3、我這個圖設計標注的電線根數錯了沒有?求解
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:1一個回路里邊是可以存在多個開關的。2、假如存在多個開關,那么第二個開關的火線是怎么走的,是從第一個開關出來,繼續走到第二個開關嗎?不是的,是經過燈位接線盒引線的。3、我這個圖設計標注的電線根數錯了沒有?沒有錯的。
2019-03-26 12:48:58
-
一、可以存在多個開關。
二、火線都不能經過開關(即:后面的火線不收前面開關的控制)
三、錯。左邊的開關沒有(不受控制的)電源。及;右邊的四開一關,左邊的六個燈就沒電。
四、整個截圖沒有接地線,不符合規范要求。廢紙一張。
首次提交 2019-03-26 12:06:38 最近修改2019-03-26 12:10:16 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看