用戶正在思考中 2019-03-25 09:45:01 | 河北省 安裝 | 605查看 2回答
請問如圖這樣的煙感探測器和控制模塊是怎么走線的呢,是方式①還是方式②呢,或者是其他方式呢
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}
大海 鉆石專家
答題: 98143 被贊: 86529
不管有沒有短立管,配管方法都按方法1
2019-03-25 10:31:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
寧 專家
答題: 6232 被贊: 735
你好:煙感探測器是延頂板下安裝的,所以管線是在頂板內敷設的,沒有立管部分,只有控制模塊有立管。
2019-03-25 10:04:57
請問這個往LED箱走的線是和插座線是一樣的嗎
請問這個往LEB局部等電位連接箱走的線是和插座的線是一樣的嗎,
請問這條電線怎么走, 走道的燈管怎么是走四條線,開關2條線分別控制哪里的燈?
請問套清單的時候,熱鍍鋅鋼管是這樣設置嗎,還是怎么樣修改
這個是我自動套用清單時候生成的項,后面的項目描述是我自己寫的,這是噴淋系統的管,要求是用DN100的熱鍍鋅鋼管,請問這個自動生成的清單項對嗎,然后熱鍍鋅鋼管的項目描述這樣可以嗎
請問這個紅色框里面的管徑是多大的,與立管的關系是怎么樣的?