杰倫的倫 2019-03-22 22:14:00 | 江蘇省 土建計量GTJ | 774查看 1回答
自動識別梁,跨數與原圖集中標注不同,到底算幾跨呢?鋼筋又是怎么布置的?如下圖。
1.集中標注寫的是1跨。該梁與剪力墻平行,右側4段都不算跨沒有支座的嗎?
2.那它這個加密區是光指第一段左右兩端還是每段都有加密區?
3.架立筋2C12只有第一段顯示了,后面幾段沒有,是否正確?
4.梁伸到柱內是直錨,長度為37d,圖集上說直錨長度為》lae且》0.5hc+5d,這個37d是哪來的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
跨數值根據圖紙的實際情況定義,有時設計也是會有不合適的跨數標注;不同跨都是有加密與非加密;架力筋集中有標注,也說明是整條梁的不同跨都是有架力筋;梁的錨固與設計要求或執行圖集有關。
2019-03-22 22:18:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看