關于暖通系統算量的問題
請問圖中的柔性保溫風管就是軟連接嗎,是也是和風管一樣按照平方米為計量單位對嗎?
柔性保溫風管后面的梯形是按照風管計算嗎,應該怎么計算?
3.施工說明中風機盤管參數的設備出口風管接管尺寸就是柔性保溫風管的尺寸對嗎?送,回風管尺寸就是上圖的梯形后連接風管尺寸對嗎?
4.風管上的散流器需要扣除面積嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、截圖一與截圖三是風機盤管的圖例。
二、柔性保溫風管是指風機盤管到送回風口(即;你說的散流器)之間的豎向風管。不是你的箭頭所指。工程量計算需要根據風機盤管型號中對應的尺寸×風機盤管至吊頂的垂直距離。
三、風機盤管上不扣除風口(你說的散流器)面積,不是風管。