瞬息萬變 2019-03-21 21:15:43 | 北京市 土建 | 293查看 4回答
框架柱連接
請問上層鋼筋比下層鋼筋細,現(xiàn)場施工中不想用變徑套筒,可以把下層鋼筋錨入上層1.2錨固長度都斷開,上層從新插筋,插入下層鋼筋一個1.2lae嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不想用變徑套筒,也應該是在上一層搭接的
2019-03-21 21:18:28
-
你好:看一下平法規(guī)則。
2019-03-21 21:21:33
-
這個問題最好看平法圖集比較詳細
2019-03-21 21:50:48
-
你好:下層可以在層頂處按錨固處理后,上層下插1.2lae就可以了。下層不要伸到上層去,這樣浪費鋼筋
2019-03-22 08:06:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看