關于剪力墻的問題
請問,在CAD原圖中,YBZ9寬300,然后在剪力墻暗柱布置圖中,寬變成了200,自相矛盾,怎么解決?(沒辦法聯系設計方的情況下)。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個地方結合圖紙應該以暗柱布置圖(即剪力墻圖為準)
2019-03-16 15:34:54
-
暗柱按節點大樣布置
2019-03-16 11:32:55
-
定義300布置上去,這種剪力墻鋼筋在暗柱內是識別不計算的,目的也只是為計算墻的澆筑量而已。
2019-03-16 11:35:44
-
你好:按大的暗柱尺寸定義
2019-03-16 11:38:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看