匿名網友 2019-03-13 19:47:14 | 廣東省 安裝預算結算 | 2410查看 2回答
關于聲光報警器的問題
1.系統圖中15個聲光報警器連接1個輸出模塊,平面圖中到模塊也只有一條線到,請問圖中的聲光報警器是共用一條線嗎?
2.一般聲光報警器是按照一個對應一條線還是多個對應一條線?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.系統圖中15個聲光報警器連接1個輸出模塊,平面圖中到模塊也只有一條線到,請問圖中的聲光報警器是共用一條線嗎?
2.一般聲光報警器是按照一個對應一條線還是多個對應一條線?
答::15個聲光報警器,就有15個模塊;每個聲光報警器的模塊,必須有2根線(24V電源線、信號線),模塊至聲光報警器1根信號線,即可。
2019-03-13 19:58:41
-
按圖示應為1個控制模塊下接15個聲光報警器成為一個回路。從系統圖上可以看出控制模塊(C)的備注數量僅為1個
2020-04-24 13:22:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看