江浸月 2019-03-12 22:28:44 | 陜西省 土建 | 1093查看 3回答
梁鋼筋識圖及GGJ輸入
各位老師:軟件小白請教一個梁鋼筋GGJ輸入問題:如圖L4(2),原位標注中梁上部鋼筋未2c16,第一跨集中標注梁上部鋼筋為4c16,由于集中標注的4c16已經包括了原位的2c16,那么(1)此時在原位標注表格中如何輸入?是在第一跨的“上部鋼筋““跨中鋼筋”中輸入2c16嗎? (2)第二跨中上通和下通鋼筋都是空白,是否不需要處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
各位老師:軟件小白請教一個梁鋼筋GGJ輸入問題:如圖L4(2),原位標注中梁上部鋼筋未2c16,第一跨集中標注梁上部鋼筋為4c16,由于集中標注的4c16已經包括了原位的2c16,那么【首先你搞反了一件事情,你把集中標注和原位標注弄反了,不知道是你寫反了,還是沒有搞明白】
(1)此時在原位標注表格中如何輸入?是在第一跨的“上部鋼筋““跨中鋼筋”中輸入2c16嗎?【不是的,按圖紙原位標注的4c16輸入就可以,軟件會自動處理計算通長筋和支座筋的】
(2)第二跨中上通和下通鋼筋都是空白,是否不需要處理?【不小于處理的,而且你也輸入不進去的,通長筋只需要在第一跨輸入,然后其他跨都是一樣的】
2019-03-12 22:56:54
-
上傳設計圖紙
2019-03-12 22:31:44
-
廣聯達計算方式是,, 原位標注按照數據如實輸入的,,跟集中標注雖說有關系但是不用減去已含的集中標注的鋼筋,所以說這個一跨上部按照原位標注的數據4根如實輸入的
2019-03-12 22:57:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看