我要一辯過 2019-03-09 21:20:04 | 廣東省 土建 | 783查看 2回答
柱子模板
工程是獨立基礎,基礎頂標高為-0.55,無地下室
首層的柱子底標高是-0.03,一層層高3.6m
請問下套柱子模板的清單時,是不是基礎層套如圖一,首層套如圖二?
還有就是支模高度大于3.6米屬于超高模板,請問這個3.6是從基層頂(即-0.55)開始算,還是從首層的底標高(-0.03)開始算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你的圖一或圖二是沒有看到,柱模板反正是,超高模板是按層高計算,并不能將基礎層的層列入計算。
2019-03-09 21:27:34
-
你好:是按樓層計算模板,一層3.6米高,不計算超高。
2019-03-09 21:27:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看