彈棉花 2019-03-07 20:45:57 | 山東省 土建 | 507查看 1回答
這樣情況有什么辦法嗎
1:磚基礎,由于標高不同,條基形成了錯臺,這樣磚墻底也就標高不一樣了,計算腳手架高度軟件沒有按錯臺標高算,按統一標高(最深的標高)算的,整體多算了,這樣情況下怎么算才正確?(怎么調整呢)。(想用YSCD算,可YSCD墻體相交不扣減啊)。2:磚基礎腳手架高度,是從墊層底或者條基底或者條基頂那個位置開始算? 頂部是算到地圈梁頂還是地圈梁底(磚墻頂)位置?
補充問題:
03定額
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:磚基礎部計算腳手架
2019-03-07 20:49:51